        產品名稱:冷卻塔水性防潮防腐涂料

        更新時間:2019-2-15 15:47:25

        產品詳情

        APP-1冷卻塔水性防潮防腐底漆

        APP-2冷卻塔防潮防腐面漆 


        1.jpg


        2.jpg    由無規聚丙烯(英文縮寫APP)水乳液,水性環氧樹脂等水性高分子材料為成膜物,配以各種穩定劑、防護藥劑、阻燃劑、通過科學的配方和合理的工藝配制而成。

        3.jpg    該涂料為新型的冷卻塔涂料,可以有效的防止水汽滲透,延長冷卻塔的使用壽命,它較溶劑型冷卻塔涂料有較大的優越性,具有無毒、無味、不燃、耐酸堿、鹽,耐濕熱、抗寒,良好的抗裂性,防霉、抗菌。漆膜附著力強,干燥快,無毒,可用水稀釋,能滿足隨翻模板,隨涂裝的要求。

        4.jpg    電廠冷卻塔內壁;隧道、地下室、閘門、橋墩、涵洞及埋地管道的防腐防潮。



        5.jpg


        外觀

        底漆:鐵紅色;

        面漆:灰色。

        粘度

        ≥40S(25±2℃涂±杯)

        附著力 (劃圈法) ≤2級 
        細度 

        面漆≤60μm;

        底漆≤62μm柔韌性(mm)

        柔韌性
         


         
        ≤1

        沖擊強度(cm)
         
        ≥40 
        耐鹽性 3%NaCl(48h)無變化 耐酸性
        3%H2SO (48h)無變化
        耐堿性
        3%NaOH(48h)無變化
        干燥時間  25°C±2℃表干≤30min;實干≤24h 



        6.jpg


        干膜厚度

        30-40μm/遍;         用量:0.15-0.2kg/遍

        熟化時間  25°C 30分鐘
        適用時間25°C
        6小時 稀釋劑 X-7環氧涂料稀釋劑,稀釋量8-10%
        涂裝道數 底漆2道,干膜厚度達50-70μm;面漆2道,干膜厚度達50-60μm
        施工條件

        1、混凝土表面應平整干凈、無灰塵、無油污;不應有露筋、起砂、起殼、裂縫、麻面等現象。

        2、對砼表面的空洞裂縫必須用水泥砂漿充填、抹平。

        3、對舊塔維修時,必須清除表面的浮灰、青苔和不牢固涂層;噴漿補強時,在噴漿后不少于3天再涂裝。

        貯存期 12個月
        貯存條件
        貯存在5℃以上的庫房內。


        上一條:PN-1氰凝防水涂料
        下一條:AL-901-X冷卻塔防腐防水涂料(底/面漆,雙組份)